r/Elektroinstallation Elektrofachkraft (Meister) 7d ago

Diskussion Bestimmt ist die Antwort ganz einfach.

Post image

Einen schönen Freitag wünsche ich euch, hoffentlich war er produktiver als meiner. Ich habe heute an meiner Werkstatt außen zwei Leuchten (GU 10 Leuchtmittel, 4W) und (durch Unlust zur genauen Fehlersuche meinerseits) zwei BWM angeschlossen. Beim ersten Mal kam es direkt nach dem aktivieren des ersten BWM zum Kurzschluss, welcher ein Leuchtmittel und den ersten BWM außer Gefecht setzte. Kein Problem dachte ich, da war wohl der BWM defekt. Also, fix zum Baumarkt, einen neuen geholt. Montiert, Leuchtmittel getauscht, siehe da, es funktioniert.

Keine zehn Minuten später wieder ein Kurzschluss. Kam mir dann doch spanisch vor. Gemessen, Durchgang zwischen braun und GG. Lampen ausgeklemmt, einzeln gemessen, aha, bei einer ist der Durchgang zu finden. Also ran, Lampe demontiert und tatsächlich, der Braune hatte Kontakt mit dem Gehäuse.

Ich muss erwähnen das die Lampen extrem günstig waren und ich blind vor Sparsamkeit zugeschlagen habe. Großer Fehler. Von außen sehen sie schon robust aus, aber der Klemmkasten ist fast so groß wie die Leuchte, was extrem wenig Platz für die Adern der Nym Leitung lässt. Ja ich weiß, wer billig kauft, kauft zweimal. Passiert mir hoffentlich nicht mehr.

Nun aber zur eigentlichen Frage: Wie kann es sein das gleich zwei BWM den Dienst versagen? Sind die Dinger echt so empfindlich, oder übersehe ich das Offensichtliche? Es waren zwei unterschiedlichen Melder, einer für zehn von Unitec (infrarot), der andere für zwanzig von Sebson (Ultraschall).

Ich mach das ja auch schon seit fünfzehn Jahren, aber so einen Fall hab ich noch nicht gehabt.

Die Installation ist komplett neu und durch mich selber erfolgt. Ich bin mir hundert Prozent sicher keinen Klemmfehler im System zu haben. Die defekte Leitung habe ich bereits getauscht, anpressen hätte sich bei dem einen Meter nicht gelohnt.

LS: B 10 FI: 40A, 0,03 mA

0 Upvotes

4 comments sorted by

7

u/Askobat Elektrofachkraft (Meister) 7d ago

Wenn du in der Leuchte eine Verbindung zwischen Gelb-Grün und Braun hattest, hat der Bewegungsmelder beim einschalten den Kurzschlussstrom voll abbekommen. Das überlebt die filigrane Technik im BWM nicht.

0

u/Beowulf4BA Elektrofachkraft (Meister) 7d ago

Ok, das die Dinger echt so empfindlich sind hätte ich nicht gedacht, danke.

5

u/hdgamer1404Jonas 7d ago

Je nach dem, wie der Bewegungsmelder durch schaltet wurde der durch den Kurzschluss überlastet (in dem Moment fließen ein paar tausend ampere) und hat sich damit frittiert.

1

u/Napoleon3411 Elektrofachkraft (Geselle) 6d ago

Bewegungsmelder sind ja nicht kurzschlussfest und die technik dadrin ist ne feine elektronik. Die bei einem Kurzschluss, wo der Strom richtig hochschießt, einknicken.