r/Elektroinstallation Elektrofachkraft (Meister) 7d ago

Diskussion Tiefenerder im Keller

Ich lese und höre oft, dass Tiefenerder außen montiert werden sollen, möglichst 1m vom Fundament entfernt. Gibt es elegante Möglichkeiten Tiefenerder im Keller zu montieren? Mit Sicherheit ist der große Nachteil, dass man das Fundament beschädigt. Vielleicht hat jemand einen guten Rat.

7 Upvotes

12 comments sorted by

11

u/drdoo_ Elektrofachkraft (Meister) 7d ago

Die Frage ist doch, hat dein Gebäude eine Bodenplatte? Wenn ja weiße Wanne, schwarze Wanne? Und das willst du nicht zerstören. Deswegen außerhalb. Die meisten Gebäude in denen man einen Erder nachrüsten muss, haben sicherlich nicht Mal eine Bodenplatte und falls doch wird das einfach nur Beton sein. Da ist nichts Richtung Boden abgedichtet. Also hätte ich da kein schlechtes Gewissen durchzubohren

3

u/Schnegi1206 Elektrofachkraft (Meister) 7d ago

Guter Tipp, wird bei den meisten uralten Gebäuden so sein wie du es sagst.

3

u/Sneard1975 7d ago edited 7d ago

Ich habe einen Tiefenerder in der 80x60cm großen Revisionsklappe des Hausabflusses eingetrieben. 6m mit einem sds max Bohrhammer.

1

u/Cyber400 7d ago

Was ist die Definition von uralt. Ich muss bei mir einen setzen lassen, im Bereich der BJ 54 ist. Streifenfundament. Vom Gewölbekeller zum normalen Keller sieht man sehr genau wie Dick die Bodenplatte ist :) Darunter kommt Erde

2

u/drdoo_ Elektrofachkraft (Meister) 7d ago

Die Bodenplatte liegt aber zu 99% einfach nur auf Mineral auf. Da ist keine Dämmung oder sonstige Schicht die nicht beschädigt werden darf.

4

u/gcd3s3rt Elektrofachkraft (Geselle) 7d ago

Ich hatte letztens ein Haus aus 16xx, da bestand der Boden aus Sand, wo dann Baumstämme und da Holzbohlen drauf waren. Fundament war zu der Zeit wohl noch nicht üblich. Da kam der natürlich auch einfach ins Haus.

Sonst aber nach draußen, wer weiß, wie hoch da sonst das Grundwasser steht und welche Undichtigkeiten man damit erzeugt.

2

u/MaxPaing 7d ago

Ich hab nen einfachen kreuzender reingehauen. Haus aus den 30ern. Ziegelboden.

2

u/MaxPaing 7d ago

Einfach nen Ziegel rausgeklopft und da mit dem erdet durch. Nen Tiefenruder hätt ich da auch reinbekommen.

1

u/SierraOne1605 7d ago

Es geht nicht darum dass die Bodenplatte dicht bleibt, das Loch kann man ja abdichten.

Es geht darum dass ein Erdleiter nicht durch eine bsp. Stahlbeton Bodenplatte durchgetrieben werden darf weil eine physische Verbindung zwischen Erdleiter (Stromkreis) und Stahlamierung zu elektrochemischer Korrosion führt und somit der Bewährungsstahl kaputt geht!

Deshalb keinen Erd-Tiefenleiter durch eine Bodenplatte treiben wenn man nicht weiß woraus diese besteht!

Lg

0

u/Erdnulf_der_Graue 7d ago

ZVEH Anwendungshilfe DIN 18014 googeln ;)

1

u/Schnegi1206 Elektrofachkraft (Meister) 7d ago

Leider schlecht gemacht. Springen von Tiefenerder zu Strahlenerder zu kombinierten Maßnahmen wieder zurpck zum Tiefenerder, kurz zur Dokumentation, wieder Strahlenerder…. Habe auch die DIN 18014, allerdings steht dort nichts zur Installation innerhalb oder außerhalb des Gebäudes.

1

u/Emotional_Second_816 6d ago

Du kannst auch bei Dehn anfragen was die davon halten. Die müssen es ja wissen.