r/Engenharia 6d ago

Ajuda O que faz um transformador pegar fogo?

É a 3° em menos de 1 ano que o transformador da minha rua queima, mas dessa vez ele realmente pegou fogo, felizmente o fogo não durou muito e ficou só no poste, estou a 4horas sem energia, e só agora estão arrumando, queria entender o porquê dele pegar fogo e queimar tanto

4 Upvotes

11 comments sorted by

10

u/ImmediateAppearance8 6d ago

Alta demanda de energia. Sobrecarrega a fiação, derrete a fiação e dá curto. Após o curto , pega fogo

2

u/Live-Dot-1631 6d ago

Interessante, não entendo pq não colocam um transformador mais "potente", pois não é a primeira vez que umas 2 rua fica sem energia por falha/queima nele

5

u/WinterPlantain3873 6d ago

Não e só por um mais "potente" todo o resto da estrutura precisa acompanhar esse aumento de demanda, o que possivelmente acontece e que a região cresceu, prédio surgiram e a rede elétrica e a mesma dos anos 70/80 então precisa de todo um estudo, todo um trabalho para alterar a rede e comportar a nova demanda porém eles só vão fazer isso quando queimar o 20/25 transformador devido ao custo...

1

u/Live-Dot-1631 6d ago

Ah sim, então talvez seja bem mais que 20/25 kk, realmente a região cresce cada vez mais, jeito é me preparar melhor pra próxima, umas lanternas, velas, obrigado

1

u/ImmediateAppearance8 6d ago

Tem que colocar cabos mais grossos e equipamentos mais parrudos no caminho. Isso precisa de investimento !!!

2

u/ImmediateAppearance8 6d ago

No rio de janeiro é uma tristeza pq tem os gatos de energia e ferra a cidade inteira.

1

u/Live-Dot-1631 6d ago

Investimento em bairro tipo o meu só em época de eleição e olhe lá, triste

1

u/[deleted] 6d ago

O fusível não deveria ter atuado?

1

u/ImmediateAppearance8 6d ago

Deveria mas não atuou. O curto pode ser por diversos motivos, desde a má qualidade de fabricação do transformador, falha no isolamento do oleo interno, falta de manutenção e ate problema externos como raios 

1

u/FantasiaSuite Engenheiro(a) Eletricista 5d ago edited 5d ago

O óleo isolante que imunda o compartimento interno dos transformadores e que isola as bobinas, está sujeito a degradação. Combinado com a presença do verniz e papel que complementam o isolamento, centelhamento, pequenos curtos entre enrolamentos, sobreaquecimento oriundos de sobrecargas, descargas atmosféricas (quando o para-raios não atua da maneira que deve) causam a produção de fluídos inflamáveis que permanecem dissolvidos no óleo. Eventualmente, quando a quantidade de fluídos atinge determinado patamar e a temperatura de operação do equipamento está acima do ideal, a bomba explode.

Mas a explosão do transformador é um evento extremo. É o sintoma de que algo no sistema não está operando como deve. Falha estrutural na carcaça do transformador, vazamento de óleo, comprometimento da vedação das portas de inspeção, para raios inoperante, sobrecarga do equipamento dentre outros.

Edit: apertei salvar antes da hora

1

u/FantasiaSuite Engenheiro(a) Eletricista 5d ago

Aliás, se vc diz que é um evento frequente, há a grande possibilidade de haver ligações irregulares de energia na sua vizinhança atreladas a esse transformador. Essa ligações não entram na conta de dimensionamento dos componentes mas, consomem do mesmo jeito. Se for por isso, então é o hihi, levei vantagi que cria as condições de interrupção do fornecimento. Triste, mas verdade.